加药计量泵的流量怎么定,调不好会怎样?

先按最大投加量的 1.2 倍选泵,再用冲程与频率双调节。泵选小了没余量,选大了低负荷时计量精度差。运行中优先调频率做粗调、调冲程做细调,冲程长期低于 30% 时计量线性度会变差,应换更小的泵头。

具体做法

  1. 按设计水量 × 最大投加量 ÷ 药液浓度,算出所需最大流量。
  2. 乘以 1.2 的余量系数,选泵并留出背压余量。
  3. 现场用标定柱实测 1 分钟出液量,做出「冲程—流量」对照表。
  4. 药液浓度变化后必须重新标定,不能沿用旧参数。

延伸提醒

以上数值为常规工况下的参考区间。实际投加量与原水浊度、pH、碱度、水温以及设备条件都相关,建议先取现场水样做烧杯试验,按上清液浊度与沉降时间确定基准量,再上机微调。

需要针对你的水质做小试?

提供浊度、pH、碱度等指标,可安排寄样与烧杯试验,给出参考投加量。

提交水质数据

本文由河南凯米拉水处理材料有限公司技术团队整理,结合现场运行经验与产品执行标准编写;如与你的工况有出入,以现场小试结果为准。